目前有一台dell 7060 微型机,电脑上的显示器接口是用DisplayPort接口,安装 fedora server 29 的linux 服务器,系统时间变慢,查看 date ,实际上花了5秒,但在linux 系统中显示只走一秒,而查看 hwclock 则是正常,真是莫名其妙。
以前也遇到过一天慢几秒,这是正常现象,没遇到5秒只走1秒的。
- # date
- 2019年 07月 08日 星期一 09:00:24 CST
- [root@test ~]# date
- 2019年 07月 08日 星期一 09:00:25 CST
- 2019年 07月 08日 星期一 09:00:26 CST
- [root@test ~]# date
- 2019年 07月 08日 星期一 09:00:26 CST
- [root@test ~]# hwclock
- 2019-07-08 09:01:08.635180+08:00
- [root@test ~]# hwclock
- 2019-07-08 09:01:09.791503+08:00
复制代码
2019.7.19 10:00 进展:
这几天一直是这个不正常状态,以前都是通过远程管理来操作。
今天上午远程访问查看时间还是不正常,然后给电脑接上显示器,在本机 date 查看时间,时间慢了两个多小时(我有定时同步硬件时间,不然更慢),但秒数跳动却正常了。
于是马上同步网络时间 ntpdate cn.pool.ntp.org ,观察几分钟都是正常,就拨了显示器和键盘。
过几分钟后,再通过远程查看,发现时间又慢下来,重新接入显示器和键盘,查看时间秒数居然又是跳动正常。
现在显示器和键盘连在主机上,看看会不会一直正常?
2019.7.19 11:30 进展:
刚才试着把显示器拔了,秒数跳动就不正常,接回显示器,拔掉键盘,秒数跳动正常。
保持连接显示器不变,拔掉显示器电源,电脑秒数跳动正常。
目前初步判断与显示器有关,赖上显示器了!
2019.7.25 16:00 进展(有解决办法):
今天进BIOS 找到左边最下方的 Advanced configurations > ASPM ,在右边选择“Disabled",再按 "Apply " ,再按"exit " ,重启后时间就正常了,拔掉外接显示器,时间不会再变慢。
有问题的机器是 dell微型机 256G NVMe 固态硬盘,i5-8500T、 16G 内存这台机器上。用上述改BIOS设置的方法解决。
另外两台dell微型机,都是 512G NVMe固态硬盘,i7-8700T 、32G 内存,则没有这种情况,不需要做任何更改。 |
|