无忧启动论坛

 找回密码
 注册
搜索
系统gho:最纯净好用系统下载站投放广告、加入VIP会员,请联系 微信:wuyouceo
查看: 612|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

布线系统的几大误区

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2003-10-9 10:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.结构化布线系统标准 (1)目前,各布线系统的厂商均在推行各自的布线系统标准,但
是实质上各厂商的标准均需符合国际标准,否则其产品就没有市场。当今结构化布线系统
主要是两大标准:一是北美的标准 EIA/TIA 568A,它是在1985年在美国开始制定,经过六
年的努力,于1991年形成第一版EIA/TIA 568, 后经过改进于1995年10月正式修订为EIA/T
IA 568A;二是国际标准即ISO/IEC 11801,也是在1995年正式确立的。西蒙公司作为结构
化布线系统领域历史悠久的专业厂商,在标准制定中起到了重要作用。
  
(2)在市场宣传中,许多公司都列出了一系列符合的标准,如EIA/TIA 568A,ISO/IEC 1
1801,EN50173(欧洲标准)……但仔细研读一下这些标准,实质均大同小异,并非象许多宣
传所云。
  
 结构化布线系统的标准并不神秘。
  
  
2.智能大楼的布线
  
(1)“智能大楼”的概念是目前国内极为热门的话题,但仔细分析一下,没有任何人能对
其下一个准确和全面的定义。其实其中的原因也很简单,就是因为大楼内包含有太多的系
统,很难准确地描述清楚。
  
(2)“结构化布线系统”和“综合布线”是两个不同的概念,EIA/TIA 568A-商用建筑布
线系统标准中定义的“结构化布线系统-Structured Cabling System”限于电话和计算机
网络的布线。而大楼的“综合布线”则包含了大楼的所有系统的布线(甚至说可以包括强
电的线),目前还没有标准,而且短期内也不可能有标准,原因是大楼内包含的系统太多
。试想美国制定电话和计算机网络布线标准就经历了10 年的时间,所以要统一所有系统的
综合布线标准又谈何容易?!所以市场上有些宣传将“结构化布线系统”的概念神话不是
科学的态度。
  
 “结构化布线系统”的产生根源,并非由于大楼的建设,而是电信的发展驱使其产生
。追溯布线系统的产生,随着电话和计算机网络的产生和发展,大楼内的电话线和数据线
缆越来越多,必须要有一套完善可靠的布线系统对这成千成百的线缆 集中管理、终接。
  
  
 谈到智能大楼的“综合布线”,更是存在有不少的误解。有些公司为了市场宣传的需
要,提出可以提供智能大楼的“结构化布线系统”。但是分析一下就不难理解,将大楼系
统均用结构化布线系统统一支持,实质上是完全没有必要的。例如消防系统来去只有几根
线,根本没有必要通过配线架;电视系统采用同轴缆非常可靠和方便,现在上UTP配线架通
过双绞线传输,必要性有何在?其他大楼系统,如楼宇自控系统、监控等也是一样。况且
这样应用也是没有标准规范的。当然在大楼建设时,统一考虑各种系统布线的走线是非常
必要的。
  
 西蒙公司在布线领域有最全的产品系列,包括全套非屏蔽、屏蔽、光纤产品;例如西
蒙有三种非屏蔽配线架S110、S66、MF,而一般公司则仅有一种;西蒙的产品有专门支持有
线电视、监控、报警系统的配线架和插座。但西蒙为用户提供系统,原则是实事求是,而
不是误导市场。
  
  
3.屏蔽与非屏蔽布线系统
  
(1)目前,世界上对非屏蔽和屏蔽布线系统的争论仍在继续。北美和其他世界上大多数地
区推崇非屏蔽系统,而欧洲则大力推行屏蔽系统。从实质上讲这只是消费观念的不同。
  
  
(2) 西蒙公司拥有全套的非屏蔽、屏蔽及光纤产品,可谓独树一帜。在欧洲西蒙公司为
了符合欧洲的消费观念而主推屏蔽系统,而在其他地区则是根据用户需求提供布线系统。
特别地西蒙公司的屏蔽产品独特地全面符合ISO11801及CENELEC EN50173关于转换阻抗的要
求。
  
  
4.布线系统的传输性能
  
(1) 目前市场上出现了五类、超五类、六类等名词,使得用户有时感到无所适从。而实
质上五类是目前唯一有国际标准规范的性能描述,它可以支持频宽到100MHz, 对应的应用
为ATM OC3即155Mbps.
  
(2)谈到高速数据应用,如果达到155Mbps以上的速率,采用光纤最为合理,特别是在主
干更是这样。而对于水平系统支持桌面工作站应用,绝大多数工作站包括一些服务器是工
作在10Mbps的以太网上,对服务器可采用独用的10Mbps的通道。而有必要使用155Mbps速率
的大型服务器和ATM网上的电视会议终端更是极少数,而这少数的服务器和终端采用光纤更
为合理。
  
(3)谈到622Mbps ATM OC12应用以及Gbps级的以太网西蒙公司可以全面的支持。其实原因
也很简单:西蒙的配线产品是目前传输性能最好的(如西蒙的超级链路测试,国际标准要
求ACR在100MHz频率时为3.1dB, 而西蒙可达到31dB,远远超出了标准的要求!)
  
 谈到用双绞线支持一般的视频电视系统传输,用同轴缆传输非常稳定可靠、符合标准
、性能价格比高,转换成双绞线传输必要性又何在?切记使用结构化布线系统的原因是因
为电话和数据线缆太多,需要布线系统进行统一可靠的终接管理。
  