ai 回答:
确定三相 380V 电路所需的电线尺寸,需要考虑几个因素,而不仅仅是电流。为了安全和符合规范,以下是一些关键考虑因素以及如何选择正确尺寸电线的步骤:
1. 确定额定电流:
虽然你提到电流为 65A,但最好确认这是电机的满载电流 (FLA) 还是其他类型的负载。对于电机,您需要查看电机铭牌或使用 NEC 表 430.150 找到 FLA。
2. 应用任何必要的修正系数:
NEC 要求对某些情况下的 FLA 应用修正系数。例如,如果电路为单电机电路,则需要将 FLA 乘以 1.25。如果有其他因素(例如高温环境),可能需要额外的修正系数。
3. 计算所需的载流量:
将 FLA 乘以任何适用的修正系数后,您将得到电路所需的载流量。这是选择电线尺寸的关键值。
4. 选择合适的电线尺寸:
使用 NEC 表 310.15(B)(16) 找到能够承载计算出的载流量的最小电线尺寸。该表列出了不同绝缘类型的各种电线尺寸的载流量。确保为您的应用选择正确的绝缘类型。
5. 考虑电压降:
长距离布线会导致电压降,这会影响设备的性能。NEC 建议支路电路的电压降不超过 3%,馈线和支路电路的总电压降不超过 5%。如果计算出的电压降过高,则可能需要选择更大的电线尺寸。您可以使用以下公式计算电压降:
**单相:**Vd = 2 x K x I x L / CM
**三相:**Vd = 1.732 x K x I x L / CM
其中:
Vd = 电压降
K = 铜的电阻率 (12.9 欧姆/cmil-ft) 或铝的电阻率 (21.2 欧姆/cmil-ft)
I = 电流(安培)
L = 电线长度(英尺)
CM = 圆密耳
6. 检查当地法规:
除了 NEC 要求外,请务必查看您所在地区的任何当地法规或要求。
7. 咨询合格的电工:
如果您不确定如何正确确定电线尺寸或有任何疑问,最好咨询合格的电工。他们可以帮助您确定正确的电线尺寸,并确保安装符合所有适用的规范和法规。
示例(假设 65A 为修正后的 FLA,环境温度正常,电线长度较短):
根据 NEC 表 310.15(B)(16),对于 65A 的载流量,在 75°C 铜导体温度下,您至少需要 4 号 AWG 铜线。
重要提示: 这只是一个示例,实际电线尺寸可能会因具体情况而异。始终咨询合格的电工以确保安全和合规的安装。 |
评分
-
查看全部评分
|