无忧启动论坛

 找回密码
 注册
搜索
系统gho:最纯净好用系统下载站投放广告、加入VIP会员,请联系 微信:wuyouceo
查看: 1249|回复: 38
打印 上一主题 下一主题

[求助] 求助,三相电380伏,走65A电流,需要多大的线材?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-29 19:05:56 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2#
发表于 2024-10-29 19:24:03 | 只看该作者

回复

使用道具 举报

3#
发表于 2024-10-29 19:24:33 | 只看该作者
ai 回答:
确定三相 380V 电路所需的电线尺寸,需要考虑几个因素,而不仅仅是电流。为了安全和符合规范,以下是一些关键考虑因素以及如何选择正确尺寸电线的步骤:

1. 确定额定电流:

虽然你提到电流为 65A,但最好确认这是电机的满载电流 (FLA) 还是其他类型的负载。对于电机,您需要查看电机铭牌或使用 NEC 表 430.150 找到 FLA。

2. 应用任何必要的修正系数:

NEC 要求对某些情况下的 FLA 应用修正系数。例如,如果电路为单电机电路,则需要将 FLA 乘以 1.25。如果有其他因素(例如高温环境),可能需要额外的修正系数。

3. 计算所需的载流量:

将 FLA 乘以任何适用的修正系数后,您将得到电路所需的载流量。这是选择电线尺寸的关键值。

4. 选择合适的电线尺寸:

使用 NEC 表 310.15(B)(16) 找到能够承载计算出的载流量的最小电线尺寸。该表列出了不同绝缘类型的各种电线尺寸的载流量。确保为您的应用选择正确的绝缘类型。

5. 考虑电压降:

长距离布线会导致电压降,这会影响设备的性能。NEC 建议支路电路的电压降不超过 3%,馈线和支路电路的总电压降不超过 5%。如果计算出的电压降过高,则可能需要选择更大的电线尺寸。您可以使用以下公式计算电压降:

**单相:**Vd = 2 x K x I x L / CM
**三相:**Vd = 1.732 x K x I x L / CM
其中:

Vd = 电压降
K = 铜的电阻率 (12.9 欧姆/cmil-ft) 或铝的电阻率 (21.2 欧姆/cmil-ft)
I = 电流(安培)
L = 电线长度(英尺)
CM = 圆密耳
6. 检查当地法规:

除了 NEC 要求外,请务必查看您所在地区的任何当地法规或要求。

7. 咨询合格的电工:

如果您不确定如何正确确定电线尺寸或有任何疑问,最好咨询合格的电工。他们可以帮助您确定正确的电线尺寸,并确保安装符合所有适用的规范和法规。

示例(假设 65A 为修正后的 FLA,环境温度正常,电线长度较短):

根据 NEC 表 310.15(B)(16),对于 65A 的载流量,在 75°C 铜导体温度下,您至少需要 4 号 AWG 铜线。

重要提示: 这只是一个示例,实际电线尺寸可能会因具体情况而异。始终咨询合格的电工以确保安全和合规的安装。

点评

助人为乐  详情 回复 发表于 2024-10-29 20:18

评分

参与人数 1无忧币 +3 收起 理由
yyz2191958 + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4#
发表于 2024-10-29 19:29:26 | 只看该作者
问电工就知道了
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2024-10-29 19:50:30 | 只看该作者
最低10平方毫米纯铜线,16平方毫米纯铝线
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2024-10-29 19:53:51 | 只看该作者
在这里真是能学到知识啊
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2024-10-29 20:01:46 | 只看该作者
铜线明装(无穿线管)10平方mm,有穿线管1管3线16平方mm,1管4线25平方.
回复

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2024-10-29 20:04:31 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2024-10-29 20:06:37 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2024-10-29 20:07:49 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

11#
发表于 2024-10-29 20:10:27 | 只看该作者
装过50P的空气能热水机,用的是10平的线,恒定80度出水,线发热,还是用12平的吧。

点评

12平方?你见过这个规格的线吗?  详情 回复 发表于 2024-10-30 09:29
因为最大只接触过50P的机子,线径也只接触到10平,往上是多少,也不大清楚  发表于 2024-10-30 08:17
10往上为16、25、35、50、70、95、、、  发表于 2024-10-30 07:47
回复

使用道具 举报

12#
发表于 2024-10-29 20:18:37 | 只看该作者
newswan 发表于 2024-10-29 19:24
ai 回答:
确定三相 380V 电路所需的电线尺寸,需要考虑几个因素,而不仅仅是电流。为了安全和符合规范, ...

助人为乐
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2024-10-29 20:27:38 | 只看该作者
请各位老师多多帮助
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2024-10-29 20:30:18 | 只看该作者
你是在餐厅加个电蒸炉是吗?65A  三相对吗?建议选粗不选细,(长时间工作的)。国标线可以,要是非标线。。。。。。价格不一样。另外你的主线可否能承受。
回复

使用道具 举报

15#
发表于 2024-10-29 21:03:45 | 只看该作者
10平方的线,应该是差不多的
回复

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2024-10-29 21:38:00 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

17#
发表于 2024-10-29 22:01:51 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 lianyu 于 2024-10-29 22:19 编辑

这个要看你选择线材,铜线分软线还有硬线。65A还是16平方以上最好
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2024-10-29 22:14:45 | 只看该作者
【汐潮】Windows 11 24H2 工作站 Tiny11Core是一个兼顾了体积和稳定性的精简 。感谢分享!俺是来学习的。
回复

使用道具 举报

19#
发表于 2024-10-29 23:37:50 | 只看该作者
本帖最后由 syj163 于 2024-10-29 23:46 编辑

这个要知道总功率,线路长度,敷设方式,用电器是否同时开,三相负载是否均衡,后期是否会增加用电器等等都要考虑,人家电工会帮你算好的
回复

使用道具 举报

20#
发表于 2024-10-30 00:51:28 | 只看该作者
标记以方便后续学习
回复

使用道具 举报

21#
发表于 2024-10-30 07:39:49 | 只看该作者
一般选线材考虑材质、线径、距离、温度、是否穿管等,65个电流如果仅是临时用电,且距离不远(二三十米内),10平方铜线足够(国标BVR或YJV等),但如果距离远,且穿管,最低16平方国标
回复

使用道具 举报

22#
发表于 2024-10-30 07:44:31 | 只看该作者
yesfei 发表于 2024-10-29 21:38
多问一下,三相电,65A,能带动多少功率电器?

P=根号3倍UI,如果有功率因数再考虑到因数及效率等,
通常估算常用电气可按“电流/2=功率”,如果是纯阻性负载,可以按“电流/1.5=功率”,当然这只是估算,具体还得看实际生产需要,线材选型并非越大越好,只要合适就是最优方案!

点评

以仅针对三相380V  发表于 2024-10-30 07:46
回复

使用道具 举报

23#
发表于 2024-10-30 07:58:55 | 只看该作者
无忧这么广吗?专业电工
回复

使用道具 举报

24#
发表于 2024-10-30 09:22:43 | 只看该作者
无忧电工 上线!
回复

使用道具 举报

25#
发表于 2024-10-30 09:29:56 | 只看该作者
pigg 发表于 2024-10-29 20:10
装过50P的空气能热水机,用的是10平的线,恒定80度出水,线发热,还是用12平的吧。

12平方?你见过这个规格的线吗?

点评

就是没有我追加的回复你没看吧  详情 回复 发表于 2024-10-30 09:42
回复

使用道具 举报

26#
发表于 2024-10-30 09:42:09 | 只看该作者
shy20070509 发表于 2024-10-30 09:29
12平方?你见过这个规格的线吗?

就是没有我追加的回复你没看吧
回复

使用道具 举报

27#
发表于 2024-10-30 09:43:10 | 只看该作者
学习
回复

使用道具 举报

28#
发表于 2024-10-30 10:04:58 | 只看该作者
百度下铜线横截面积和载流计算关系
回复

使用道具 举报

29#
发表于 2024-10-30 10:48:22 | 只看该作者
电压是次要的,主要决定因素是电流
回复

使用道具 举报

30#
发表于 2024-10-30 11:07:23 | 只看该作者
问个电工问题,智能马桶的插座为什么是四根线。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|捐助支持|无忧启动 ( 闽ICP备05002490号-1 )

闽公网安备 35020302032614号

GMT+8, 2024-11-24 23:58

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表